Tester la température avec le thermomètre ethernet HWg-STE

La création de probes personnalisées permet aux ingénieurs réseau d'accéder directement et de monitorer simplement les informations essentielles de leur infrastructure
NetWalkerTeam
Administrateur du site
Messages : 231
Enregistré le : 27 avr. 2011 14:09
Localisation : France
Contact :

Tester la température avec le thermomètre ethernet HWg-STE

Messagepar NetWalkerTeam » 12 déc. 2011 14:40

Les sondes HWg-STE sont des dispositifs réseau compatibles SNMP qui permettent de contrôler la température et l'humidité de locaux.

Image
InterMapper vous permet de tester la température en utilisant la Probe '''Basic OID''' qui se trouve dans la section '''SNMP''' des probes.

Il vous suffit d'importer la MIB des sondes HWg-STE que vous pouvez télécharger ici.

Comment importer une MIB dans InterMapper ? c'est par ici

La valeur a tester pour grapher la température est : sensValue ou l'OID .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.1

Vous pouvez également tester SensorState ( OID : .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.3.1 ) qui vous donne l'état du capteur
(1 normal, 2 trop basse, 3 trop haute, 4 Alarme base, 5 Alarme haute)

A noter :
- Le thermomètre ethernet existe en version PoE.
- Vous n'avez pas besoin de télécharger la MIB si vous utilisez directement les OID.

Le thermomètre IP est vendu en ligne sur NetWalkerStore

- Thermomètre Basic
- Thermomètre PoE

A noter qu'il existe aussi un Thermomètre GSM qui fonctionne sans réseau informatique mais avec une carte SIM. Le Thermomètre GSM ARES est disponible ici sur NetWalkerStore

----
Description des valeurs de la MIB - HWg-STE SNMP OID
----

Valeurs Système :

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 System Description (string)
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 System ObjectID (objid)
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 System UpTime (timeticks)
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 System Contact (string)
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 System Name (string)
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 System Location (string)
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 System Services (integer)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.70.1.0 System MAC address (string)

Valeurs des capteurs, (n = 1..x)
----------------------------------------------------
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.1.n Sensor Index (integer, NUM (1..x))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.2.n Sensor Name (string, SIZE (0..16))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.3.n Sensor State (integer, 0=Invalid, 1=Normal, 2=OutOfRangeLo, 3=OutOfRangeHi, 4=AlarmLo, 5=AlarmHi)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.4.n Sensor String Value (string, SIZE (0..10))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.n Sensor Value (integer, current value *10)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.6.n Sensor SN (string, SIZE (0..16))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.7.n Sensor Unit (integer, 0=unknown, 1=°C, 2=°F, 3=°K, 4=%)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.8.n Sensor ID (integer, NUM (0..x))


NetWalkerTeam